潜水多日,用心看了论坛上各位关于FOXBORO I/A系统的帖子,觉得有必要给大家解释一下。

1.操作系统

I/A系列有2套并行的系统。
一套是UNIX平台的50系列。
一套是windows NT/WINDOWS 2000平台的70系列。
其他如CP,I/O模块等完全一样。

UNIX平台的稳定性好于WINDOWS平台。
UNIX平台的功能远远强于WINDOWS平台,因此70系列只用于造纸、水泥等低成本化工行业。

现在两套系统合并成WINDOWS XP/2003/VISTA平台的80系列。
由于现在的WINDOWS的可靠性远远好于以前,所以暂时还没有UNIX平台的新产品。

2.仿真机
网上流传的aw70仿真机,其实是一个70系列的工程师站。
一般的工程师还不能装完整,如果谁一定要试试,我提供一点信息。
需要的软件

FOXDRAW/VIEW 光盘
I/A 7.0 FOR NT DAY0光盘
11001 V7.0  软盘
11002 V7.0  软盘
11003 V7.0  软盘
10091 V7.0  软盘

装之前还需要制作一张系统组态盘
需要的软件
SYSTEM DEFINATION 2.X 光盘
1张空白 软盘

FOXBORO的I/A工程师也不是每个人都会做系统组态盘的。

3.系统特点
   在线组态:在线组态决定了I/A不需要数据库,因此可以任意加减通道,备用I/O模块插上就能用。但是由于没有数据库,对点的整理,搜索,统计较麻烦。

   硬件:FOXBORO自己生产的硬件质量非常好,SUN工作站和HP工作站这些外采购的相比要差些

今天到这里,以后有空再写点

967
qiner88
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2007/4/20
发站内信
发表于:2007/4/20 20:36:00
#1楼
看来楼主是I/A高手,我是新手,专维护FOXBORO I/A系统的,本人不熟,请多多指教.
1497
lqe66
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/4/16
发站内信
发表于:2007/4/24 22:47:00
#2楼
请楼主多多介绍FOXBORO I/A系统的各方面知识,我对它还未弄清楚。谢谢了!
1497
lqe66
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1497
注册时间:2005/4/16
发站内信
发表于:2007/5/20 11:26:00
#3楼
anyubin老大确实是高手,我已经收藏了你的文章,望多发一些FOXBORO的资料给大家学习学习!
975
wangdongtxl
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:975
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2007/6/12 9:59:00
#4楼
希望看到以后的介绍!~
1106
snail2000
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2007/6/28 12:40:00
#5楼
mayubin  大侠  牛!

懂点plc 可没碰过 DCS  希望 大侠多发表文章。

912
erk
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/7/11 10:38:00
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
912
erk
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/7/12 10:06:00
#7楼
FOXBORO系统中有用到美国科动的EISB,EICP系列管理型交换机,希望需要工业以太网交换机的朋友可以参考选用. 苏州优瑞卡电子有限公司(0512-66094006)