您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:1个,阅读:1127 [上一页] [1] [下一页]
955
david1st271
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2007/4/5 14:31:00
#0楼
将数据97对应二进制01100001植入D0 然后用串口发送D0得到的数据变为E1(11100001),显然最高位被自动置一,搞不清楚为什么会出现此现象,要怎么设置才能避免?请高人解答。 谢谢!
955
david1st271
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2007/4/5 14:58:00
#1楼
自己搞定。串口设置问题。 9600 8数据位 1停止位, 无奇偶校验。设置串口应为H81,现在发送正常。