您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:4个,阅读:1039 [上一页] [1] [下一页]
1026
uuopi
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2007/4/4 16:58:00
#0楼
本来想买3线的光电开关控制继电器
但是后来买了OMRON的E3JK-R4M1
这个光电开关是5电的
其中BN和BU是电源,12-24VDC
但是输出WH和BK常开
标注是3A 250VAC
不是很明白这是什么意思
我可不可以用这个触点控制24VDC的继电器?
1482
psufnxkj
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1482
注册时间:2005/7/18
发站内信
发表于:2007/4/5 10:45:00
#1楼
这个是说哪个常开能进3A 250V的电啊...
  ※作为年轻的管理者,千万要改掉以已之长比人之短的习惯,因为企业衡量人才就如同婚姻,注重的不是哪一方面的优势,而是你的综合素质。※只有谦虚才会被人真心接纳才有机会采人之长而补已之短才会兢兢业业从小事做起严格要求自己才会达到事业的成功※...
1026
uuopi
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2007/4/5 11:47:00
#2楼
不是总共5根线吗
两根是电源
3跟是输出
有常闭和常开
37904
知道一点
文章数:22473
年度积分:2323
历史总积分:37904
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2007/4/5 14:25:00
#3楼
老师没教过5线的,换种就看不懂了,这世界太大了,什么鸟都有,没见过,WWWWWW
快乐 幸福 自由 比什么都重要
907
jpcgq
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2007/4/7 20:49:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004