您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:35个,阅读:8185 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1099
leanren
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/1/27
发站内信
发表于:2004/2/9 14:49:00
#0楼
在FX2N时间只能设置到3276.7秒,若超出将如何设置,比如8小时时间。哪位能提供帮助?
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/2/9 15:30:00
#1楼
你用時間堆疊方式,多計數器搭配1'脈衝的方式將參數傳遞到下一個計數器去.
1分鐘=60'
1小時=60*60=3600'
一日=3600*24
用三個即可!
图
1099
leanren
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/1/27
发站内信
发表于:2004/2/9 15:44:00
#2楼
谢谢,我回去试试
1068
JHQ4840
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2003/7/24
发站内信
发表于:2004/2/9 18:48:00
#3楼
好主意
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/2/9 19:19:00
#4楼
多看手冊,範例很多,這是基本的基礎,適用全部PLC的運用^^
图
1282
wdxf365
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2003/7/18
发站内信
发表于:2004/2/9 19:26:00
#5楼
你可以使用如:M8013/M8014/M8015/M8012这样的时间脉冲,用PLS指令来实现对计时器的控制!
1282
wdxf365
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2003/7/18
发站内信
发表于:2004/2/9 19:28:00
#6楼
老狮子不要怎么讲得简单吗?作为斑竹之一你要尽自己的全力来帮助大家来解决问题吗!
1418
魔法師
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1418
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/10 1:57:00
#7楼
以下是引用利昌機電在2004-2-9 15:30:00的发言:
你用時間堆疊方式,多計數器搭配1'脈衝的方式將參數傳遞到下一個計數器去.
1分鐘=60'
1小時=60*60=3600'
一日=3600*24
用三個即可!
很清楚呀!!^^
有句話說的好!多學!多問!多聽!..這是我家老人說的!
我斗膽再加2句,多看(書.手冊),多看(別人的作品.加工完成品,程式)希望你能接受.
摸索得來的東西...永遠不會忘記.
魔法無限施展
------------
充盈宇宙空間
2553
迷路者
文章数:680
年度积分:50
历史总积分:2553
注册时间:2004/2/6
发站内信
发表于:2004/2/10 7:53:00
#8楼
呵呵,加上计数器一年都不成问题
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
2553
迷路者
文章数:680
年度积分:50
历史总积分:2553
注册时间:2004/2/6
发站内信
发表于:2004/2/10 9:17:00
#9楼
看来他是想要 格式 的,我来给他:

LD     X0    
ANI    T0
OUT   T0
         K600   ---------X0上电后T0开始计时,到此一分钟,又从零计
LD      C0
RST    C0        ---------到此为对C0复位,
LD      T0
OUT    C0
         K60      ---------到此为一小时
LD      C0
OUT   C1
         K24      ---------到此为24小时
LD      C1
OUT   Y2        ----------计时一天后输出。
可否!?