CJ1M内置IO点高速计数和CPM2A高速计数功能的异同点
试验设备:CJ1M-CPU23,编码器:E6B2-CWZ6C。
1. 使用相位差模式时,A,B相同时接入能正常计数,为4×600p/r。
2. 使用UP/DOWN模式时,A,B相同时接入不能正常计数。
3. 使用PULS+DIRECTION模式时,A,B相同时接入,轴向顺时针旋转的时候计数减少,逆时针旋转时计数增加。
4. 使用INCREMENT PULS INPUT模式时,A,B相同时接入,无论正反转均增加计数。
5. 使用UP/DOWN模式时,A相接入,B相脱开(悬空),无论正反转,计数增加。A相脱开,B相接入,无论正反转,计数减少。
试验设备:CPM2A-40CDT-D,编码器:E6B2-CWZ6C。
1. 使用相位差模式,A,B相同时接入能正常计数,为4×600p/r。
2. 使用使用UP/DOWN模式时,A,B相同时接入,轴向顺时针旋转的时候计数增加,逆时针旋转时计数减少。
3. 使用PULS+DIRECTION模式时,A,B相同时接入,轴向顺时针旋转的时候计数增加,逆时针旋转时计数减少。B相脱开,轴向顺时针旋转的时候计数增加,逆时针旋转时计数也增加。B相接24V+,正反转计数都增加。B相接24V-,正反转计数都减少。
4. 使用INCREMENT PULS INPUT模式时,A,B相同时接入,无论正反转均增加计数。

通过以上比较我们可以发现,在使用相位差模式和单增计数模式时,CJ1M和CPM2A是没有区别的,但是在脉冲加方向和增减计数模式时就有差别,特别是在客户需要使用增减计数模式时,由于CJ1M不能同时接入A,B相进行正反转计数,所以,如果客户要求能够进行正反转的增减计数,建议客户使用脉冲加方向模式。但是脉冲加方向模式,A相接入内置I/O点的A相输入,B相接入内置I/O点的B相输入时,它的效果是轴向顺时针转的时候进行减计数,轴向逆时针转的时候进行增计数,这点要特别注意。