您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:885 [上一页] [1] [下一页]
1075
凡心雨结
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2007/3/30 13:26:00
#0楼
1 /三相断路器 接好后送电 三相断路器进线短路 (人员未触电/原因:断路器进线端灰尘多,空气潮湿)
2/ 启动配电柜接控制线 配电柜炸盘,总变电柜跳闸(人员未触电/原因:带电作业,剪掉的铜线头掉到接触器内部 )
3/ 补偿柜更换保险 造成炸盘,总变电柜跳闸 ,电业局高压联络开关 跳闸(人员短路弧光灼伤/原因:电运行值班电工未成功断开补偿柜刀开关,操作人员操作前未做安全测量,取保险的钳子触及两相)
4/ 一控制主柜 多次短间隔频繁停送电后 炸盘(人员未触电/原因:停电后控制柜上十个大功率水泵的旋钮全部未关闭,送电瞬间所有泵同时启动,电压降瞬间加大,电流瞬间增高,同时主电缆发热 击穿 短路)
976
lxueya
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2007/3/29
发站内信
发表于:2007/3/31 10:18:00
#1楼
学习了
1001
澜沧江
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2007/4/6
发站内信
发表于:2007/4/6 11:14:00
#2楼
哈哈,偶也被电了多次!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004