求助 急

1002
tbs2008
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/8/21
发站内信
发表于:2007/3/28 9:56:00
#0楼
请问大吓  铜排的载流是怎么算的。。。。谢谢
1051
伊思丹广场
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/3/28 11:01:00
#1楼
打电话问问厂家不就知道了吗?或者问电器柜的制造厂也可以的啊
1195
水电工
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2005/4/25
发站内信
发表于:2007/3/28 18:15:00
#2楼
找资料查的,不需要计算的。
1202
mly100000
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2007/2/11
发站内信
发表于:2007/3/28 18:29:00
#3楼
我也想知道!!
1336
涪洲行者
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1336
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2007/3/28 19:27:00
#4楼
按5倍概算
994
nyhongyang
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2006/10/30
发站内信
发表于:2007/3/28 20:19:00
#5楼
一般的电工设计手册上都有,可以查找到
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/3/28 20:40:00
#6楼
简易记住任何母排的载流量
简易记住任何母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1115
wugh
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2007/3/19
发站内信
发表于:2007/3/30 10:45:00
#7楼
楼上的计算口决不错,收下了,谢谢!