您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:10个,阅读:7923 [上一页] [1] [2] [下一页]
929
bjhdyb
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2007/3/26 17:39:00
#0楼
有一种就是在工具栏上,手动点击,在时钟项,让与电脑时钟同步,这个很麻烦,我希望每隔一段时间,让PLC自动与电脑时间同步?不知道如何作?我用的是CMP2A
???
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2007/3/27 9:03:00
#1楼
pc运行一段自编程序,定时修改PLC的时钟.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/3/27 9:23:00
#2楼
PC发送FINS指令 07 02 可以修改PLC时间。
                 我是一只小小鸟
929
bjhdyb
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2007/3/27 9:50:00
#3楼
什么意思???我想让PLC每隔一段时间就与电脑时间同步,2楼的兄弟,你能再说明白点嘛??发什么指令,怎么发??是组态里写,还是另编小软件啊?
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2007/4/2 9:26:00
#4楼
我们常用的方式是:PC为上位机,PLC为下位,上级向下级发命令容易,反过来......哈哈
你非要PLC为主,PC为从,你要考虑:PLC的时钟精度比PC低很多直吗?
你非要做:要将PLC通讯协议该为无协议,PC使用中断方式,2边都要编程序..........不值......恐怕每人这样用.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/4/2 16:12:00
#5楼
上位机编个小程序,发送FINS指令0702就可以改写PLC时钟。
                 我是一只小小鸟
929
bjhdyb
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2007/4/3 23:26:00
#6楼
我就是以PC为主,定时让PLC与PC时间同步?请问怎么写啊?,上位机我用组态王?有没有详细点啊?
2882
pycathiu
文章数:895
年度积分:50
历史总积分:2882
注册时间:2004/9/22
发站内信
发表于:2007/4/4 9:17:00
#7楼
sorry,对组态王不熟啊,不知道有没有这个功能
                 我是一只小小鸟
5643
yhwd1118
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:5643
注册时间:2003/7/2
发站内信
发表于:2007/4/4 10:58:00
#8楼
呵呵;PLC的时钟也不至于不准的太厉害吧?
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2007/4/4 12:27:00
#9楼
你是不是用在峰谷用电控制上?建议你最少没月同步一次,并以供电系统时钟为准,能省好多好多银子,不比不知道.
哈哈准不准比比就知道.
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004