工廠電氣問題

1072
zhyich
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/1/12
发站内信
发表于:2004/2/4 13:50:00
#0楼
各位大蝦好:
     辟小生在工作中遇到一問題,我工廠在初始安裝布線時,因我不在場導致布 線後的三相電流不平,其中有一天,工作中的220伏用電設備不能使用,經我檢測發現三相電流其中有一項叫流欠壓,但經過無對相序測試後,220伏用電設備又能重新開啟,我想了許久不得其解,煩各位大蝦幫忙!
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1041
lulinfeng
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2003/10/27
发站内信
发表于:2004/2/9 15:29:00
#1楼
可能有线头松动问题,你可以看看各个接头.
努力学习
1332
wdxf365
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2003/7/18
发站内信
发表于:2004/2/9 20:02:00
#2楼
有线头松动造成有电损!
2603
迷路者
文章数:680
年度积分:50
历史总积分:2603
注册时间:2004/2/6
发站内信
发表于:2004/2/10 8:12:00
#3楼
以下是引用lulinfeng在2004-2-9 15:29:00的发言:
可能有线头松动问题,你可以看看各个接头.
赞成老兄的看法。
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1396
lhkyxd
文章数:131
年度积分:50
历史总积分:1396
注册时间:2003/12/19
发站内信
发表于:2004/2/10 16:12:00
#4楼
负载不平衡,把三相匀平衡就好了
共同学习  共同发展  结交工控朋友
1114
ysm
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2004/2/11 9:44:00
#5楼
既然把220V设备接在3相里的其中一相,就存在不平衡的因素,此时零线就显得很重要,将不平衡的三相电压强行拉倒平衡,所以我建议你应该查一下零线。
1072
zhyich
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/1/12
发站内信
发表于:2004/2/19 14:13:00
#6楼
謝謝樓上的各位大哥,我現在也查出來了,是因為我們的總進線空開有一點松動,問題也解決,謝謝各位大哥的支持
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
960
feng00000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2003/12/20
发站内信
发表于:2004/2/20 17:14:00
#7楼
三相平衡太重要了。讲来容易,可是要做起来就得考虑很多的问题。。。。
设计好之后最好去问问生产主管。弄清设备的工作时间。
1076
pzg
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/19 15:59:00
#8楼
工厂天车主线用380伏。控制用36伏可以吗?
1076
pzg
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/19 16:01:00
#9楼
工厂天车主线用380伏。控制用36伏可以吗?