#0楼
我们厂的电网电压本来很正常,可后来隔邻又上了一个铝板材厂,他们厂的大电机启动频繁,造成我们厂的电压波动厉害:变频器过压保护、直流电机驱动器自动保护等,我们共用一组高压线,但我们有自己的变压器,变压器二次侧端有电容补偿,可还是抑制不了,请高手相助!表情
6285
karl 版主
文章数:1703
年度积分:48
历史总积分:6285
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/4 14:48:00
#1楼
唯一经济的办法就是找电业局商量,改进电网有载调压.
图
879
seeing
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2002/10/10
发站内信
发表于:2004/2/4 16:01:00
#2楼
请问楼上如何“改进电网有载调压”?
我若在设备供电端加交流侧过压吸收回路行吗?
6285
karl 版主
文章数:1703
年度积分:48
历史总积分:6285
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/4 20:59:00
#3楼
你改进是不可能的,那是电业局的范围,要和电业局谈判, 如果是农电,希望就不大了。

你提的电容是调整功率因数用的,不是稳压的。对于全厂用电来说,所有你能做的,都不会太经济或很好用。
图
879
seeing
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2002/10/10
发站内信
发表于:2004/2/6 15:47:00
#4楼
再次请教,我在设计晶闸管调压装置时,看到许多资料上都有交流侧过压保护装置,其中有阻容吸收回路、压敏电阻吸收装置、整流桥吸收装置等不知对我们厂是否有用?
1000
zhysh
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/3/16 15:24:00
#5楼
使用动态无功补偿装置(SVC),它能够抑致电压波动,提高功率因数
1000
zhysh
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/3/18 13:47:00
#6楼
楼主,你厂在哪儿?
铝厂叫什没名字,位置在哪儿,如何联系?
我想办法解决。
1000
zhysh
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/3/18 13:48:00
#7楼
请与我联系。ZYS@RXPE.COM
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/3/18 19:52:00
#8楼
我同意karl先生的主张。楼主的这种情况绝不是自己采取措施能解决的。它属于电网被污染了,要由电力系统的管理部门解决,自己瞎折腾,只不过是杯水车薪的努力。太渺小了。
我是你的朋友
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/3/27 17:01:00
#9楼
你这种情况除了另外考虑独立的电源以外好象没有别的好办法了!