1052
明天再来
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/1/4
发站内信
发表于:2007/3/24 14:10:00
#0楼
电度表计量应该选择那种等级的互感器,底压400伏,它是不是有1.0    0.5    0.2   0.2S四个级别,那个精度最好,工作电流要2000:5             1000:5               500:5            200:5             100:5    这么几个,表3*1.5和3*3的三相四线电子表随便那一种是不是都可以用,希望各位帮个忙
1052
明天再来
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/1/4
发站内信
发表于:2007/3/24 22:31:00
#1楼
有热心的师傅解答一下吗
1641
qyzdh
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1641
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2007/3/25 10:12:00
#2楼
电度表用1.0级别就可以了。0.5以上高级别的是实验室精密测量用的,价格也贵。
1052
明天再来
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/1/4
发站内信
发表于:2007/3/25 15:02:00
#3楼
谢谢      qyzdh  师傅 的 解答