三菱FX1S

913
vinkinli
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2007/3/21
发站内信
发表于:2007/3/22 9:40:00
#0楼
各位大虾,我在做一个试验:就是用步进电机拉膜,包装膜上有色标,想要光标检测器一检测到色标就强制Y000输出.光标检测器信号的有效性是在Y000输出一定脉冲后才起作用.问题就是能不能对Y000输出进行计数.还有一个问题:就是如何在FX1S编程使触摸屏上实现计数功能.谢谢!
1304
philohany
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1304
注册时间:2005/9/14
发站内信
发表于:2007/3/22 11:21:00
#1楼
太简单。
938
1fenaiyi
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2006/12/14
发站内信
发表于:2007/3/23 10:47:00
#2楼
用计数器就行了
一无所有的世界
917
shanche
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/4/7
发站内信
发表于:2007/4/9 19:58:00
#3楼
一定要用触摸屏?用BMOV指令就得啦!