发表于:2007/3/21 14:13:00
#0楼
小弟是新手,有一个简单的问题问大家,ABB ACS510的变频器,调用PID宏跟踪出口压力,要求当入口压力低时,停止该风机,我设计的电路,主回路上有接触器,控制回路有:DI1手动,DI2和DI6的PID,以及DI3的恒速。所以,我想问大家的是:因入口压力低而根据仪表输出自动停此风机时,是直接控制主回路的接触器好,还是控制 DI1--6好?我觉得,在电机运行期间,直接断接触器不太好,请大家指点,谢谢!!还有个问题:关于PID的设置,仪表反馈回4-20MA信号进变频的AL2和AGND,我想了两个办法:第一 自动跟踪时把AL1的电位器回路断开,从第40组参数11里设给定值,比如满量程4kpa,我想跟踪2kpa,就把其值设为50%。第二 利用AL1给出的功能,设到外部给定2,用电位器直接给定。先用电位器手动调到欲要的压力值,然后切换到自动。这两个办法行不行?和哪个更好?也请大家指教!