我们准备上一台90KW电机带卷扬机.选616G5变频器,该如何选制动单元和制动电阻?
920
bjctbkj
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2007/3/21 16:17:00
#1楼
现在没有G5的了,G7的你得加制动单元
914
张建林01
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2007/9/22
发站内信
发表于:2007/9/22 22:56:00
#2楼
CDBR4110和CDBR4045并联使用
978
Q263645395
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/5/6 14:58:00
#3楼
我们用的是G7的,用了三个自动单元都是4045并联,三组电阻为2500W,13。3欧
978
Q263645395
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/5/6 15:00:00
#4楼
上面是75KW,你的电阻还要小些