初学者的简单问题   s7-200的模拟量输入经数字量转换后的范围是多少?比如0-20mA的输入对应数字是0-? 200和300的都一样么??
1783
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1783
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2007/3/19 13:15:00
#1楼
0-32000,对于300系列的PLC来说,对应的的是0-27648
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……