您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:2726 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机的温度过高

972
wyxjs
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/12/26
发站内信
发表于:2007/3/19 9:08:00
#0楼
请问各位大侠,有一功率为30KW(额定电流58)的电机,B级绝缘,工频运行,电机运行电流为71A,功率因数为0.55,电机散热片上温度为80度,运行了几分钟就停了下来.与它电源取同一母线还有一台.也是30KW,功率因数为0.7,一切运行正常.请问第一台电机有什么原因导致现在的情况呢?判断是电机本身问题的话,那什么情况导致的?表情
1230
高原
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2007/3/19 9:26:00
#1楼
71A
已超出额定电流,是否平衡?若平衡说明电路问题不大。重点检查轴承和负载情况。
972
wyxjs
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/12/26
发站内信
发表于:2007/3/19 9:31:00
#2楼
是平衡的,测出的有功为27KW.
972
wyxjs
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/12/26
发站内信
发表于:2007/3/19 9:37:00
#3楼
是新的电机,我们正在调试呢.同时安装3台,就这台运行不正常.
3058
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3058
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2007/3/19 10:17:00
#4楼
定子与转子配合间隙超差
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/3/19 10:27:00
#5楼
电机本身问题
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1736
电1234
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:1736
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/3/19 21:18:00
#6楼
电机本身问题   顶
1072
zhyich
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/1/12
发站内信
发表于:2007/3/20 15:27:00
#7楼
你的电机是用在那一类了,什么形式启动方式,进线电缆多少平方
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1039
sunny9817
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2007/3/21 10:54:00
#8楼
个人认为是温度过高导致电机保护启动!
1106
小小军
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2007/3/21 17:22:00
#9楼
先看空载电流,如果过高说明电机本身问题。轴承室润滑油过多也会造成启动运行困难,过负荷跳闸。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006