求教

990
jiujiu
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2007/3/18 19:13:00
#0楼
有个朋友包片水田,用1个水泵37KW,一个民房照明,可能还用2个潜水泵,不知道30KVA的变压器够用不?表情表情表情表情表情表情表情
1539
yhj74115
文章数:200
年度积分:53
历史总积分:1539
注册时间:2007/2/5
发站内信
发表于:2007/3/18 21:47:00
#1楼
有余
1007
chj4906
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2006/7/1
发站内信
发表于:2007/3/18 22:45:00
#2楼
不够!37KW电机的额定电流70A,而30KVA变压器的二次电流才43A不到,怎么用啊?除非不打算要变压器了!
1273
llp2932
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2007/3/19 0:00:00
#3楼
启动都困难。。。
990
jiujiu
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2007/3/19 6:12:00
#4楼
那用多大的够用啊?
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/3/19 7:35:00
#5楼
50KVA.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
940
wwq2000
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2006/7/10
发站内信
发表于:2007/3/19 8:35:00
#6楼
同上
905
jklfdsuiotre
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2007/1/3
发站内信
发表于:2007/3/20 6:17:00
#7楼
不是太了解