#0楼
各位同仁,今天遇到一个大问题——西门子200中实数怎么转换在整数?另外一个问题是西门子TP170A触摸屏用棒图显示百分比怎么做?我想把时序控制的当前进程用棒图章表示出来,具体是三个计数器,我把当前值加在一起放一个地址VW0 中,把设置值加在一起也放在一个地址VW2 中,然后用VW0除以VW2再乖以100,就得到一个进程的百分比A放在VD6中,那么我做的棒图连接哪个地址呢?兄弟一周没睡好了,非此不劳烦大家,实在没折子了!!!!!
38132
cvlsam 版主
文章数:12489
年度积分:743
历史总积分:38132
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/3/17 17:41:00
#1楼
可以使用取整指令转换成整数