您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:1985 [上一页] [1] [2] [下一页]
1232
whl311
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2005/11/28
发站内信
发表于:2007/3/16 14:34:00
#0楼
谁能帮我讲讲变频器与编码器的连接法则表情
1641
qyzdh
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1641
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2007/3/16 16:11:00
#1楼
只有门机专用变频器可以接编码器(变频器上直接有编码器、限位开关的接点)但内部参数的设置与通用变频器有点区别。
1232
whl311
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2005/11/28
发站内信
发表于:2007/3/16 16:27:00
#2楼
接输入输出啊?
1641
qyzdh
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1641
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2007/3/16 16:53:00
#3楼
编码器是输入设备,它的Vcc、GND分别接相应电压的正极和负极,A、B接到高速计数输入点,Z相一般可不接。然后在变频器的参数中设置编码器脉冲到达时的动作。
717
ksnmd
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:717
注册时间:2006/10/5
发站内信
发表于:2007/3/16 21:17:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
932
风云再起
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2005/10/31
发站内信
发表于:2007/3/18 4:27:00
#5楼
一般变频器与编码器之间是通过专用模块连接的.连接方法看说明书就行了,连接法则就是:正负电源不要接错。HOHO


---------------------------
        一花一世界   一叶一菩提
1232
whl311
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2005/11/28
发站内信
发表于:2007/3/22 13:10:00
#6楼
谢谢了
917
icerush
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2007/3/22
发站内信
发表于:2007/3/22 19:17:00
#7楼
+ - A A反 B B反 地线 屏蔽线
905
zhouyu750911
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2005/11/19
发站内信
发表于:2007/4/4 23:55:00
#8楼
这样呢!
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/4/5 9:05:00
#9楼
变频器需要带PG卡才行;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报