工控论坛首页 普洛菲斯Pro-face → 浏览主题: 求助]GP 37W2与OMRON CPM2A的连接问题
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:8480 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求助]GP 37W2与OMRON CPM2A的连接问题

分享到
949
simonzheng
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/1/31
发站内信
发表于:2004/1/31 10:12:00
#0楼
连接线和设置都试过,可以确认没问题。PT显示错误代码“PLC NOT RESPONDING(02:FE)”。请各位大虾指教。谢谢!
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/2/2 18:46:00
#1楼
您的問題應該很好解決,請查看一下您的人機與PLC兩邊的通訊速率及停止位元...等等的參數設定,是否有一致,大部分的人常常都是因為一個設定上的小小疏失,造成無法連線喔
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
949
simonzheng
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/1/31
发站内信
发表于:2004/2/6 23:17:00
#2楼
谢谢!我的连接问题已经解决了。但出现一个新问题:GP 编程中我设置一个密码登陆界面,就是要输入密码才能修改PLC中的参数,自编一D-Script如下:
if (DM1000<>DM0714)
{set(〔d:002900〕)}
else
{(w:〔ls0008〕=14)
(w:〔DM1000=0〕)

endif
触发值为3900,DM1000为键盘输入值,DM0714为预设值。但是当条件都成立时,程序没执行。请高手指点!
谢谢!

1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/2/8 17:14:00
#3楼
您的程式中有幾個地方必須注意
1.您的變數位址最好是使用輸入小鍵盤鍵入代碼,例如 ls 必須打成 LS,否則系統會幫您建立成一個Symbol name,若您不幫這個名稱指定位置的話,這個變數系統將會把他當成是一個錯誤的位置
2.您的程式是用複製貼過來的嗎??看起來語法好像不太對,有一點怪怪的
3.當您將換頁位置帶入14後,系統必須要再將 [W:LS0008]設定為0,否則執行一次換頁後,系統判斷[W:LS0008]==[W:LS0001],將不會再進行換頁,程式寫法如下
if ([w:LS0001]==[w:LS0008])
{
[w:LS0008]=0
}
endif

4.將您的程式修改如下(判斷觸發條件一樣)
//////////程式開始///////////

if ([w:LS0001]==[w:LS0008])
{
[w:LS0008]=0
}
endif

if ([w:DM1000]<>[w:DM0714])
{
set([b:DM002900])
}
else
{
[w:LS0008]=14
[w:DM1000]=0
}
endif

//////////程式結束///////////

您可以試試看^_^
[此贴子已经被作者于2004-6-14 21:38:13编辑过]
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
949
simonzheng
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2004/1/31
发站内信
发表于:2004/2/9 20:12:00
#4楼
谢谢八百壮士!
改动之后成功了!请你喝老酒!:)
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/2/9 21:21:00
#5楼
恭喜恭喜 真的嗎??可以用了啊,我也替您高興喔,祝工作順利 呵呵  ^_^
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
84649
ZCMY 版主
文章数:47300
年度积分:708
历史总积分:84649
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/6/14 12:43:00
#6楼
八百壯士真是GP 的使用高手!
912
13917285179
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/2/16
发站内信
发表于:2007/2/24 14:35:00
#7楼
GP 37W2与OMRON CPM2A的连接问题
求助]GP 37W2与OMRON CPM2A的连接问题
连接线和设置都试过,可以确认没问题。PT显示错误代码“PLC NOT RESPONDING(02:FE)”。请各位大虾指教。谢谢!


请问老大是怎么解决这个问题的呀?我也碰到这个问题了?
912
13917285179
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/2/16
发站内信
发表于:2007/2/24 14:43:00
#8楼
my question
GP侧是25PIN的公头
PLC侧是9PIN的公头

波特率是19.2K,偶校验,数据长度7 位。停止位是2位。RS232(我用4线或2线也不行)
表情表情表情
912
13917285179
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2007/2/16
发站内信
发表于:2007/2/24 14:45:00
#9楼
my quesion
我把PLC通讯口的那个开关拨了也不行表情