您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:2848 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
chumiaowow
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/3/14
发站内信
发表于:2007/3/14 21:58:00
#0楼
现有一厂家   使用的250KW的风机  采用的是星-角启动  
问题是   星接启动时正常  在转换角接时   角接触器吸合不上   然后  主空气开关跳闸

初步分析  是不是空气开关太小   主线路  过流保护啊??
1778
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2007/3/15 2:33:00
#1楼
你的电机约有460A左右吧,角接触器还没动作就空开就跳了,先把时间延时调长一一点试试.再检查一电机接线柱是否紧以及各接点
1021
刘希文刘希文
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2007/3/15 16:38:00
#2楼
电流正常的化,换一个大点的空开吧。
有事您说话
1260
小新zhang
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1260
注册时间:2006/12/2
发站内信
发表于:2007/3/15 17:29:00
#3楼
检查接线是否正确无误,电源压降是否过大。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1498
龙哥
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1498
注册时间:2005/10/14
发站内信
发表于:2007/3/15 21:28:00
#4楼
换个时间继电器试哈
1499
gjy123406
文章数:213
年度积分:89
历史总积分:1499
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2007/3/15 21:43:00
#5楼
电机有没有问题啊
1125
liuyingb
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2007/3/15 22:02:00
#6楼
空开是不是太小了啊
1062
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2007/3/15 22:41:00
#7楼
起动时间太长,或角接错线,星接触器常备点不良,延时季电器不良。
987
yyouquan
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2007/3/16 8:45:00
#8楼
三角启动是星启动电流的根3倍,并且启动瞬间冲击电流是正常电流的1.5到2倍  可能空开太小,根据电机铭牌查样本选取。
910
猩猩爱养鱼
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2007/3/16
发站内信
发表于:2007/3/16 13:05:00
#9楼
支持楼上

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006