拉丝机配电柜凌晨两电一送电就炸了七台机器.5台15KW的.2台11的.11KW都是用优派克50安培的模块.15KW用的是75A模块,全为七单元型,包括母线电容炸裂,:用户反映其供电变压器容量有限,此故障为过压损坏现象,应该为操作过电压,当变压器线路上有开关合闸或拉闸时,伴随着系统电磁能量的急剧变化面产生的过电压.在变压器容量接近满负荷的情况下,此电压大概为额定的4倍左右.在变频器内部电容耐压在800伏的标准下是根本不够的.因为这一瞬间电压都在2000伏左右了.包括模块耐压也只有1200伏.所以坏了.