我公司正常用电时(早8:00至晚10:00)经2组电容补偿后功率因数一般在0.93-0.95,而其他时候变压器几乎空载,功率因数很低,每月平均在0.87左右。配电房已装电容补偿柜,有10组电容(30kvar,450v,50HZ,38.5A),但在晚间空闲时电容器补偿不了,请问是否是因电容器容量太大?若减小电容容量,大概应为多少?请大虾赐教!小弟叩谢!
913
xiaozw_79
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2007/3/12 17:00:00
#1楼
请各位前辈指点一二。
1499
gjy123406
文章数:213
年度积分:89
历史总积分:1499
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2007/3/15 22:54:00
#2楼
你可以用时控开关控制另外一路,用15KVAR来控制其他空载时的功率因数