963
xguangyu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2007/3/11 14:01:00
#0楼
我们单位是寿力LS25S-300L WCMOBIL型号的空压机.启动是星角启动!三台电机同时运行时每台电机现场测电流为单根220A.热继电器整定值为260A。运行60分钟左右保护停机。停下一台时电机电流降至190A。想请教一下为什么热继电器整定值为260A而电机电流才220A会保护停机。
1112
zhuangjinxin
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2007/3/11 20:57:00
#1楼
电源进线小,电压压降大引起电流上升,过流保护