脉冲输出问题

1236
WAS007
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1236
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2007/3/10 13:42:00
#0楼
我现在有难题:我用三菱FX1N晶体管输出的脉冲控制伺服电机在脉冲输出时用ZRST给程序复位,再启动程序时先前正在输出的点没有输出,非要关掉电源才行各位前辈请帮小弟我解决!
不尽感激!


[此贴子已经被作者于2007-3-12 9:55:11编辑过]
本人提供各种非标电箱/电柜及非标设备制造/各种自动化开发 改造 技术支持/各种机械 电路维修
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/3/12 11:15:00
#1楼
ZRST有没有一直接通在执行呢?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1236
WAS007
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1236
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2007/3/12 18:30:00
#2楼
ZRST是点动开关实行但是我是用PLSY同时Y0/Y1输出
本人提供各种非标电箱/电柜及非标设备制造/各种自动化开发 改造 技术支持/各种机械 电路维修