您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1950 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

联络开关能合吗?

1002
企业电工
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2007/2/26 21:34:00
#0楼
平时二台1600KVA变压器并列运行,不久前倒闸操作中联络开关没合;今天发现一台变压器有1900A电流,另一台变压器900A电流,想问一下能合上联络开关吗?联络开关及1#、2#低压进线开关型号为CCW1-3200。是否会产生环流?
1062
yuping
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2007/2/26 22:37:00
#1楼
可以,不会产生环流,这是常识。
1002
企业电工
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2007/3/14 20:10:00
#2楼
我试了一下,结果有环流!!!!好惨上一级变电所二段母线的联络开关跳闸!分析会上说合闸瞬间环流大于设置值!!!
1111
易趣
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1111
注册时间:2006/12/12
发站内信
发表于:2007/3/14 20:28:00
#3楼
你代负荷进行的操作吗? 如果二次没有用电负荷是没问题的
讲讲 操作过程好吗
1056
glzlq555
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2006/7/5
发站内信
发表于:2007/3/14 21:54:00
#4楼
好险,看起来有些东西不能想得太过于简单呀,呵!