发表于:2007/2/26 21:34:00
#0楼
平时二台1600KVA变压器并列运行,不久前倒闸操作中联络开关没合;今天发现一台变压器有1900A电流,另一台变压器900A电流,想问一下能合上联络开关吗?联络开关及1#、2#低压进线开关型号为CCW1-3200。是否会产生环流?