921
zhangshuolvv
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2007/2/26
发站内信
发表于:2007/2/26 11:27:00
#0楼
我有一台CMP2A PLC,现求一拖三恒压供水编程实例,哪位大大好心帮助一下!!!!
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2007/2/28 10:08:00
#1楼
你的要求写具体点,比如压力信号进不进PLC?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
921
zhangshuolvv
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2007/2/26
发站内信
发表于:2007/3/1 7:44:00
#2楼
00000 压力上限
00001 压力下限
00003 1#变频运行
00004 2#变频运行
00005 3#变频运行
00006 无水信号

01001 1#变频
01002 1#工频
01003 2#变频
01004 2#工频
01005 3#变频
01006 3#变频
01000 无水控制变频启动
01007 无水指示灯
要求是一用两备,根据反馈信号,自动调节水泵转速和需要运行的水泵台数,恒压供水。
921
zhangshuolvv
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2007/2/26
发站内信
发表于:2007/3/1 7:45:00
#3楼
另,各位大大,哪里有CMP2A通讯电缆卖,什么型号的
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2007/3/1 12:26:00
#4楼
2000