您现在所在的是:

普洛菲斯Pro-face

回帖:2个,阅读:1480 [上一页] [1] [下一页]
962
13917285179
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2007/2/16
发站内信
发表于:2007/2/24 14:30:00
#0楼
我用PROFACE 和CPM2AH通讯时候,PROFACE总是说PLC没有回答。PLC NOT RESPONSE
我的波特率是19。2K, 偶校验,停止位2。数据长度 7位。通讯是RS232。
哪个高人给指点一下吧?
1115
wenkid
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2006/12/23
发站内信
发表于:2007/3/29 17:07:00
#1楼
你要两边的通讯参数都一致才行,停止位1,我一直没出错过
1532
psufnxkj
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2005/7/18
发站内信
发表于:2007/3/30 11:40:00
#2楼
如果你认为你的联线与设定都没有错
哪最教一招.在PLC的DM6645  设为1 DM6646设为 304
  ※作为年轻的管理者,千万要改掉以已之长比人之短的习惯,因为企业衡量人才就如同婚姻,注重的不是哪一方面的优势,而是你的综合素质。※只有谦虚才会被人真心接纳才有机会采人之长而补已之短才会兢兢业业从小事做起严格要求自己才会达到事业的成功※...

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003