您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:1806 [上一页] [1] [下一页]
1024
zxb83
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2006/10/3
发站内信
发表于:2007/2/17 16:06:00
#0楼
由于公司业务的需要,现有一控制系统需设计且迫在眉睫!恳请各位侠士伸手援助,小弟感激涕凌……它的初步控制方式:点定位控制双轴系统,要求点与点之间的位移要准,稳,快!如何实现,采用何种控制系统成本较低?初步定为PLC+步进,开环控制 !但又不知程序如何实现。且由于产品多样化,从而导致程序设计任务繁重!恳请各位前辈拨冗赐教!向您道一声:您辛苦了,祝您新年愉快,一生平安……………………
1066
8905793
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2007/2/18 16:54:00
#1楼
加我QQ:576081175
1185
yingzhibanye
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2006/3/6
发站内信
发表于:2007/8/31 15:27:00
#2楼
楼主好象是在做毕业设计啊
1534
langman
文章数:305
年度积分:50
历史总积分:1534
注册时间:2006/6/19
发站内信
发表于:2007/8/31 16:34:00
#3楼
三菱FX2N的PLC,想省点成本就不要增加脉冲输出模块,用Y0和Y1输出脉冲,买电机要可以使用单脉冲+方向信号输出形式的。
1280
pulse_2000
文章数:112
年度积分:53
历史总积分:1280
注册时间:2007/3/18
发站内信
发表于:2007/8/31 23:19:00
#4楼
晶体管输出的
953
zhangwk73
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2008/1/17 17:21:00
#5楼
由于要换型,最好加触摸屏,可以改变D数据达到控制电机动做的目的
953
zhangwk73
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2008/1/17 17:24:00
#6楼
也可以不用PLC,用双轴的数控系统,国产的也不会很贵,就省力多了。