#0楼
我处有一台降压启动的45KW电机,现在出现一起动,控制保险(4A)烧毁,由于没有图纸,不知如何查找故障原因.测试电机(用500V摇表),良好,个元件外观完好,没有烧毁迹相,请大家帮助分析分析什么原因?
1224
卢秋科
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2006/2/16
发站内信
发表于:2007/2/15 0:19:00
#1楼
控制保险有问题查什么电机呀,查两个接触器和时间继电器,控制回路的事查控制回路。
大家共同进步
1255
125yhc
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2007/2/15 13:54:00
#2楼
检查接触器的线圈烧了没有,更换它.
2094
朝天一棍
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:2094
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2007/2/15 15:51:00
#3楼
控制回路短路.
1042
电用户
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2007/2/21
发站内信
发表于:2007/2/21 4:43:00
#4楼
检查方法:
  1、断开电动机一次回路,控制回路启动,如熔断器不烧,说明控制回路正常,否则查接触器线圈或衔铁的吸合面是否有问题;
  2、电动机的容量较大,应采用降压启动;
  3、低压系统(380/220伏)的负荷是否比以前大幅增加,如果是,则有可能是由于系统负荷增加导致电机启动时电压降使得接触器吸合电流增大,控制保险熔断;
  4、检查电机是否是带负荷启动,例如空压机在启动时未关闭进气风门。
1427
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2007/2/21 8:14:00
#5楼
是不是降压启动 的自耦变压器温控开关与其绕组短路造成的控制保险烧毁呀
1061
张无涯
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2007/2/12
发站内信
发表于:2007/2/22 23:08:00
#6楼
我认为有几点:
1.首先不应该查电动机,和电机没有任何关系
2.应该从控制回路各出的线路出发,逐一检查控制线路,看有无线路虚接的现象,以前也见过这种现象,
3,更换时间继电器,大部分故障出在时间继电器上,
4,检查各线圈是否能正常吸合,
1004
ren71728888
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2007/2/23
发站内信
发表于:2007/2/23 14:37:00
#7楼
我认为应该从控制回路逐一检查控制线路,看有无线路接地或受潮绝缘太低的现象,以前也见过这种现象。(控制回路接地绝缘太低)
1265
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2007/2/24 2:33:00
#8楼
接触器的线圈烧了
1114
倚天电子剑
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2007/2/24 7:56:00
#9楼
断开电机接线,检查启动控制电路。