我现在有一套10KV高压柜保护电路图:里面有一套高压过载控制,其原理是通过三支高压互感器二次侧出线经一只正泰NR4系列热保护继电器短接后接地不论哪一相电流过流经热继电器后一定时间继电器动作,而后它控制其高压部分合闸机构跳闸,不知这样做是否安全、
1035
hjf28
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2007/1/4
发站内信
发表于:2007/2/11 16:29:00
#1楼
互感器是電流互感器嗎﹖能否把問題說得清楚些﹖你們是怎么接線的﹖我本人很反對這種做法。
1686
电1234
文章数:300
年度积分:62
历史总积分:1686
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/2/11 21:38:00
#2楼
应该使用过流继电器
1969
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1969
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2007/2/11 23:37:00
#3楼
以我的想法就是不太好,也不太安全,为什么呢?但是你没有想过有些电器的起动电流之类的,你不怕它误动作吗?那样子大面积的没电了,给用电方带来不便也给你带来很多的问题,会带来不必要的麻烦。想想看是否行得通不。