我用一个施乃德的PLC
故障现象: PLC一上电 RUN灯不停地闪 POW灯亮  无输出
请大家帮忙啊 小弟感激
5375
ytleader
文章数:1149
年度积分:48
历史总积分:5375
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2007/2/9 9:31:00
#1楼
个人感觉是PLC没运行
QQ  727815050
MSN  maxibing1975@hotmail.com
975
yunwei132
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2007/1/13
发站内信
发表于:2007/2/10 10:40:00
#2楼
没有运行,那如何解决呀!重新上电是否可以呀?
1426
fyh2008
文章数:144
年度积分:63
历史总积分:1426
注册时间:2007/1/27
发站内信
发表于:2007/2/10 11:52:00
#3楼
重新上电是可以的
1041
lfzgb
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2006/12/31
发站内信
发表于:2007/2/10 19:57:00
#4楼
重新上电不一定,有没有停止和运行的转换开关
1066
iamflyfire
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2006/6/23
发站内信
发表于:2007/2/14 12:12:00
#5楼
哪种模块
1160
急需学习
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2006/7/8
发站内信
发表于:2007/2/14 13:09:00
#6楼
上电后运行指示灯应常亮,是不是电源有问题
1026
xzqxs
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2007/2/19 15:16:00
#7楼
1。将所有输入(单元)信号保证OFF,特别是三线传感器类的,观察,如不闪则直流电源问题。
2。用编程软件编译程序时,要自检,确保无误。
964
cglang
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2007/4/7
发站内信
发表于:2007/4/7 5:26:00
#8楼
是不是里面的程序已经没有拉
1175
khl751112
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2007/1/4
发站内信
发表于:2007/4/7 9:00:00
#9楼
好像是没有将所有的信号OFF的指令吧,我反正是不知的,看样子要查一下手册