您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:3个,阅读:2600 [上一页] [1] [下一页]
925
hxch150804
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2007/2/8
发站内信
发表于:2007/2/8 21:48:00
#0楼
我们厂空压站的氮气流量(孔板)差压变送器原来的量程是0~960m3/h,当时设计的量程太大,导致DCS上一直显示流量为零,后来,将其量程改为0~300m3/h,(在变送器允许的范围之内),调整差压,那么要使现场和DCS上示值达到统一,需要在DCS中做那些更改,请各位具体说一下,因为我改了量程,但从现场给了个20MA,DCS显示为260,不知道问题出在了哪里,而且该流量做了温压补偿,请大家指教,谢谢!
1027
shijinzhuang
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2006/5/15
发站内信
发表于:2007/2/14 10:14:00
#1楼
你用的是什么系统?孔板流量计要开方,上层软件要改量程,下层也要改;
1051
lh-1116
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/8/3
发站内信
发表于:2007/2/25 7:59:00
#2楼
原来的量程估计就有问题,20mA应当还是960m3/h,用下层在线一下,可以看见瞬时值。
2274
惊涛拍岸
文章数:517
年度积分:50
历史总积分:2274
注册时间:2004/5/5
发站内信
发表于:2007/2/26 10:03:00
#3楼
改完差压变送器的量程后,还要改DCS数据库的量程,两者要一致。
流量算法公式也要改动
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004