您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:5个,阅读:1410 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请高手解答

966
ljvip
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2007/2/3
发站内信
发表于:2007/2/8 19:35:00
#0楼
单位用孔板流量计测量过热蒸汽,经过检查正负压力相等没有压差。管径80mm,常用压力0.5mp左右,温度300度左右,孔板量程标签没有了不知道量程是多少,请问:1,量程应该是多少?2,为什么没有差压?(差压变送器0-100千帕,压力变送器0-1mp)
1197
niuniu240
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1197
注册时间:2006/2/12
发站内信
发表于:2007/2/10 13:44:00
#1楼
量程应该在10左右吧,但是没有差压就不知道了,是不是你的变送器有问题,差压变送器的差压量程太大了吧,你怎么测量的差压,用个量程更小的变送器试试吧
943
sanjiaoll123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2007/2/10 21:00:00
#2楼
检查一下孔板是否被腐蚀了,或者被长期的气压抹平了,里面的一个坡度是否还有
966
ljvip
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2007/2/3
发站内信
发表于:2007/2/13 17:00:00
#3楼
我用的是两块量程一样的精密压力表,接在正负导压管上,结果显示压力一样,孔板是新上的不到半年,也打开看了不存在腐蚀现象,是我差压变送器量程大了还是孔板量程大了?你说的量程10左右是哪个量程?
914
oosun
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2007/3/7 17:03:00
#4楼
请检查一下导压管的连接是否正确
914
oosun
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2007/3/7 17:04:00
#5楼
有没有用冷凝管?有可能压力表不耐高温。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005