一个秤重仪的信号线上标着有:IN- ,IN+ ,OUT+,OUT-,S+,S-,接地线,我想请教那4根是接传感器,那2根是接驱动信号输出??谢谢指教!!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/7 21:13:00
#1楼
[size=2]
以下是引用情牵一线在2007-2-7 21:00:00的发言:
一个秤重仪的信号线上标着有:IN- ,IN+ ,OUT+,OUT-,S+,S-,接地线,我想请教那4根是接传感器,那2根是接驱动信号输出??谢谢指教!!
IN- ,IN+     称重传感器来的重量毫伏信号输入端.
OUT+,OUT-     输出给称重传感器的桥路电压.
S+,S-    桥路电压补偿反馈信号.
称重传感器是六线时,对应接入相应端子.
称重传感器是四线时,OUT+与S+短接;OUT-与S-短接.[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2007/2/7 21:33:00
#2楼
信老师你常为我们排忧解难,太感谢你了!!感谢!!!
907
zbstxp
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/2/28
发站内信
发表于:2007/2/28 17:06:00
#3楼
老信,你太牛了,
佩服佩服。
1155
125yhc
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2007/2/28 17:23:00
#4楼
[size=1]
以下是引用zbstxp在2007-2-28 17:06:00的发言:
老信,你太牛了,
佩服佩服。
[color=#FF1493]今年流行语:你太有才了!

[此贴子已经被作者于2007-2-28 17:24:35编辑过]
1074
zhang771986
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2007/1/3
发站内信
发表于:2007/3/2 11:54:00
#5楼
AD4401接法一样吗?
907
hchangsheng
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2007/10/28 17:28:00
#6楼


    请教8个AD4401怎么和电脑通讯


         加急!!!
907
hchangsheng
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2007/10/28 17:29:00
#7楼
邮箱
hzcs168@eyou.com
电话:13073766816
907
hchangsheng
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2007/10/28 17:29:00
#8楼
请教8个AD4401怎么和电脑通讯


         加急!!!


邮箱
hzcs168@eyou.com
电话:13073766816

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

156.001