您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2534 [上一页] [1] [2] [下一页]
965
vinlin
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2007/2/7 10:16:00
#0楼
我们公司正在给客户安装一台设备,要求的输入如下:
2路独立单相220V,每路启动电流为60A,正常工作电流25A左右。设备总功率为4.8kw。但是现在碰到一个问题,客户处还没有通电,我们建议他要求物业公司从大厦电井拉两路3相380V的过来。然后2路分别抽出任意1相跟地线作为设置的输入。现在有几个疑问,请教各位。
1、380V的3相电仅仅抽1相出来用,其他两相都没有用,相当是空载了,这样的设计合理吗?是否能够长期安全地供电?
2、380V抽线的时候是否需要注意相位问题。
谢谢关注和回复。(PS:我们是做电脑设备的,对强电设计根本没有概念,刚好碰到这样的CASE,想深入学习学习)
965
vinlin
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2007/2/7 12:44:00
#1楼
怎么没有人理我啊。谢谢大家先
1535
ybpr56
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1535
注册时间:2005/8/1
发站内信
发表于:2007/2/7 14:29:00
#2楼
如果你只有这些小负载,这样就太浪费了。另外,三相380V中任一相应该和零线构成220V工作电压,而不是地线,特别是保护地线不要和零线混起用,要电到人哈!不用考试相位问题。
                 小李飛刀,例不虛發
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/7 14:44:00
#3楼
以下是引用vinlin在2007-2-7 10:16:00的发言:
主要是你的问题讲的不清楚.
1,两路电源的用途?
2,同时供电?还是单路供电?互为备用?
3,设备是否是UPS?是在线式?后备式?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
965
vinlin
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2007/2/7 18:42:00
#4楼
感谢老师,
1、2路电源都是供给设备的。
2、同时供电,并且是24*7在线。不允许任何断电的时间 。
3、没有UPS。

可能基础太弱了。 谈不到一块去。希望老师推荐本书让我好好看看。搞明白点。
965
vinlin
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2007/2/7 18:44:00
#5楼
以下是引用vinlin在2007-2-7 12:44:00的发言:
怎么没有人理我啊。谢谢大家先

我一直认为零线就是地线。没搞清楚。因为对于单相电源来说。应该是这样吧。
965
lvse8888
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/2/5
发站内信
发表于:2007/2/7 19:41:00
#6楼
建议用3相4线 3火1零 另外要接地 1根火线对应一跟零线是220V 千万不能一火线加1地线 另外使用变压器 输入380V 也可以变出220V
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/7 20:31:00
#7楼
[size=2]
以下是引用vinlin在2007-2-7 18:42:00的发言:
感谢老师,
1、2路电源都是供给设备的。
2、同时供电,并且是24*7在线。不允许任何断电的时间 。
3、没有UPS。

可能基础太弱了。 谈不到一块去。希望老师推荐本书让我好好看看。搞明白点。
1,2路电源都是供给设备的.(没有错!)
2,同时供电,并且是24*7在线。不允许任何断电的时间 .(理解错.若同时供电就没有必要2路电源.不允许任何断电的时间 是对的!所以才采用双回路供电!而双回路供电的目的就是,甲,乙互为备用,而不是同时供电!)[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
972
达州人
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2007/2/3
发站内信
发表于:2007/2/11 0:33:00
#8楼
人家是让你用两套单相220V双回路,你用三相380V而且都只用一相,有毛病啊
这在供电系统中不身就是不允许的
965
vinlin
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/2/7
发站内信
发表于:2007/2/13 10:04:00
#9楼
以下是引用达州人在2007-2-11 0:33:00的发言:
人家是让你用两套单相220V双回路,你用三相380V而且都只用一相,有毛病啊
这在供电系统中不身就是不允许的
我也这么认为,应该是220V吧,给物业提了这个需求,而物业就给我们提供了抽相使用的方案。我们其实就是担心这样抽相是否会出问题才上来咨询的。这样的方案是不允许的吗?但是好像这样用 的挺多的吧。(物业给我们说的)
另外,LS不用那么激动嘛。出口就有毛病,这样不太好吧。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007