请问:630KVA的变压器最大可以承载多少KW的电力设备 ,
怎么计算?
1969
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1969
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2007/2/5 22:22:00
#1楼
好象是*以1。414       也就根号2开出来的你算算。    我也记不太清了。               你试试,在说变压器数据牌上也有标名的。
1051
伊思丹广场
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2007/2/5 22:24:00
#2楼
安全一点的也就80%就可以了,但是可以超过的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/2/11
发站内信
发表于:2007/2/11 22:28:00
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1969
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1969
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2007/2/11 23:32:00
#4楼
各位同行你们好呀!我有个事例也是我亲眼看到的,在河北省一个私有企业上班。也就是400多KVA的变压器。也就是在长时间超负荷工作。就把变压器给烧了,是我亲自看到的。   这是我个人的一个小经验说给大家听听,变压器在超负荷时外壳很热。  同时电压也会有所影响的,起浮很大,也会对公司里面的用电器带来不必要的麻烦和损失。超负荷是很危险的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/2/11
发站内信
发表于:2007/2/12 19:23:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
942
电用户
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2007/2/21
发站内信
发表于:2007/2/21 5:18:00
#6楼
变压器能带多少KW的负荷,取决于功率因数的好坏,若功率因数仅有0.5,理论上就只能带315KW的负荷。变压器的出力取决于其负荷电流,只要负荷电流不超过额定电流就可以长期运行,当然要考虑环境温度和通风的好坏。80%只是个参考数据。
1327
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2007/2/21 7:24:00
#7楼
变压器容量(伏.安)=二次线电压(伏)*二次线电流(安)*根号三
所以电压以400V算电流应是910安左右
通常变压器使用容量为额定容量60~70%时效率最高.

QQ:598624865
1080
408213070
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2007/11/21 10:35:00
#8楼
630KVA变压器过电流是630*1。4434=909A带三相负载为909/2大约450千瓦。单相909/4。5大约200千瓦。我记得好像是,
1080
408213070
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2007/11/21 10:38:00
#9楼
如果是油浸式的最高可过载%150。干式的最高可过载%110