昨天我厂6.3KV补偿电容器在投入时差电流动作,合不上闸,动作值3安实测值已达到2.7安,明天领导让调换一下性能下降的电容器,可是电容器组一共有30个,有什么好办法精确快速地确定是哪几个电容器不好呢?测容量?测电流?请高人指点!
988
磁力十字改锥
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2007/4/8
发站内信
发表于:2007/4/8 17:30:00
#1楼
测电容值或是测量电流值都可以,但是如果是高压电容器不太好操作,要加一个较低的电压才安全。
988
磁力十字改锥
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2007/4/8
发站内信
发表于:2007/4/8 17:32:00
#2楼
没注意看日期,看过之后才知道是2月份的事,最后怎样了?有结果了吗?
1024
rain350
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2007/6/14 16:13:00
#3楼
看看内容