#0楼
我公司引进一台400KW电机,接母线10KV。请问能否接电缆不采用降压而直接起动?
还需装配哪些必须保护?
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2007/2/2 14:26:00
#1楼
电机型号?
       键盘时常跟不上思路......
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2007/2/2 14:36:00
#2楼
过流保护,速断保护,零序保护
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/2 14:36:00
#3楼
只要10KV变压器容量足够,可以直接启动.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1042
ljjcon
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2005/9/19
发站内信
发表于:2007/2/3 2:42:00
#4楼
谢谢。。基本和我想的一样。只是不太确定。所以问问各位师傅。
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2007/2/3 11:04:00
#5楼
如果是绕线式电机,建议你用频敏变阻器!
       键盘时常跟不上思路......
1042
ljjcon
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2005/9/19
发站内信
发表于:2007/2/3 16:30:00
#6楼
其实具体型号我也不知道。。还在采购当中。只是我刚工作没几年。。想多熟悉些知识。刚好听到别人说的一点点数据。。就问问论坛的师傅们。大家都知道嘛,企业总是希望零投入嘛。。所以才会采用直接起动。降压起动固然对设备好些。。但成本也就高了。。厂里是不会同意的。