您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1273 [上一页] [1] [下一页]
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2007/2/2 10:54:00
#0楼
今天在办公室做实验,变频器为三菱A540,1.5KW,采用PU模式操作,结果启动不起来,从监视情况看启动信号已经有了,“FWD”在闪烁,但是频率就是起不来一直是0,纳闷的很,主要参数也差过了,没有问题,试过几次都是这样,后来把参数恢复到出厂设置以后就能正常启动了,郁闷万分,按照这样应该是哪个参数的问题导致频率信号没有进变频器,但是我实在不知道哪个参数,有哪个前辈能告诉我下么?

另:如果变频器内部的散热风扇不运行(坏了)是不是变频器也不能启动呢?

谢谢先~!
34931
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:912
历史总积分:34931
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/2/2 13:46:00
#1楼
不知道你是怎么定义起动不起来的,Few闪烁表明已经启动,至于频率是0,只是启动了但没有给定信号,不要似是而非的相互混淆。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1138
huanglihl
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1138
注册时间:2004/9/11
发站内信
发表于:2007/2/2 13:52:00
#2楼
pu模式要按一下“run”才能启动,
散热风扇坏了也能运行,只不过会报警。
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2007/2/2 15:11:00
#3楼
我是用固定PU模式运行,也就是说启动信号和频率信号都是从面板给定,
设定频率为40HZ,启动频率为0.5HZ,如果正常情况下是能启动的,
当我把参数恢复到出厂设置以后就能启动起来了,现在我就纳闷频率信号怎么没能给进去?
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2007/2/5 9:57:00
#4楼
没人知道如果面板的频率信号给不进变频器是什么参数的原因么~!(除开操作模式外的)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003