因领导催年前完工,小弟将4根16平方单根线穿在塑料管里,请了两个小工在地上挖了20多公分深的沟,直接将塑料管敷设进去把水泥给抹平了,300多米啊!不知道将来线出了问题该怎么办?不安啊!表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/2/1 15:18:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/2/1 15:33:00
#2楼
用钢管的同时,埋敷深度也太浅了.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
34839
lifuquan611
文章数:15327
年度积分:820
历史总积分:34839
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/2/1 15:34:00
#3楼
有什么不安的,没有什么不可以的。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1994
朝天一棍
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1994
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2007/2/1 20:37:00
#4楼
是不符合安装要求的,埋管敷设电缆要求距地面深度0.5-0.8米,管径要比穿管电缆的总直径大40%.