#0楼
我有个朋友说他公司的箱变里,从总隔离到DW15的总线才是90平方(50厘米长裸铜线)的过了400个电流(有时450A)只是有一点发热而已。他问我这样用会有什么后果啊?已经这样用了一年了。现在也很正常!怎么解释?我也说不了,哪位能说一下?表情表情
学海无涯,不断追求。
1363
强子
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1363
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2007/1/31 11:11:00
#1楼
哪位能给帮忙解释一下啊!我感觉是不是根压降会有关啊!
学海无涯,不断追求。
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/31 11:28:00
#2楼
YJV单芯电缆95平方在25℃时的载流量350A.短距离0.5米400A电流不会太热.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1363
强子
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1363
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2007/1/31 11:33:00
#3楼
信老师。这样有会有什么后果呢?
学海无涯,不断追求。
1363
强子
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1363
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2007/1/31 12:08:00
#4楼
还有谁能说说啊!
学海无涯,不断追求。
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2007/1/31 12:26:00
#5楼
发热!一方面电缆过早老化且容易引起火灾,另外导体过分氧化后,导电电阻增加,故电压有所下降!从安全方面考虑:存在隐患!从用电质量方面考虑:不提倡!
       键盘时常跟不上思路......
1363
强子
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1363
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2007/1/31 12:34:00
#6楼
裸线啊!也能着火吗?90平方过450能着吗?
学海无涯,不断追求。
982
turnip
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2004/2/17
发站内信
发表于:2007/1/31 14:03:00
#7楼
主要你的距离比较短,如果运行时间不是太长的话,问题不太大,如果条件允许最好换粗一点的
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2007/1/31 15:03:00
#8楼
裸线,短时运行问题不太大,不过较危险,最好即早换掉
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1363
强子
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1363
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2007/1/31 15:26:00
#9楼
让他换
学海无涯,不断追求。