请教各位大侠:
    正在做PWM整流的调试实验。三相电经过三相电感后送给三相整流桥。整流后直流侧接的是电阻负载,并了一个10000UF的大电容。TMS320LF240发出六路脉冲信号,经IR2135提供给整流桥驱动信号。
   现在做的是开环试验,没有用传感器取电流、电压的反馈信号以提供给整流电路,只是由DSP内部设定好产生pwm信号给IR2135,pwm信号的基波频率为电网的50hz。现在首先希望能由此电路进行整流(相位现在还暂时不考虑),得到的交流侧的电流波形为正弦,即达到我现在开环的实验目的。
   实际情况是示波器显示交流侧电流的确为正弦,但是幅度不稳定,时大时小,好像在震荡。交流侧输入的相电压大概为十来伏,按道理整流出来的直流侧电压差不多要40来伏,但是始终只有十来伏。而电感发热很厉害,好像处于饱和状态。
    不知有那位大哥做过类似的事情,能否指点一二,不胜感激!!!!!
    我的邮箱是zhongqi2k@163.com,欢迎来函讨论!
914
zhaoyuntao1
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2007/3/3
发站内信
发表于:2007/3/3 21:53:00
#1楼
你要做的是PFC
你要做的其实是功率因数校正,可以参考Ti的资料,网站上很全,还有参考代码,怎么现在还用240?现在的28XX系列多好呀!