问一个初级问题,请指教。
我使用的是LG的PLC,其中有双向计数器,如果在计数器的现行值在2000时进行减计数,当现行值减到0时,再继续进行减计数时,计数器的现行值是保持在0值呢?还是出现溢出,或其它现象?
如果在现行值2000时进行加计数,达到计数器允许的最大值时,再继续进行加计数,现行值是一个什么数值,是出现溢出吗?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2001/5/28 21:54:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29673
思南 管理员
文章数:14047
年度积分:62
历史总积分:29673
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2001/5/30 13:20:00
#2楼
一般PLC的计数器计数满后置1,计数输入信号不再起
一般PLC的计数器计数满后置1,计数输入信号不再起作用,减到0后再减同样维持0。LG的应该一样吧。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2001/5/30 19:58:00
#3楼
减到0后变为负数呀,继续往下直到溢出,这在编码器的
减到0后变为负数呀,继续往下直到溢出,这在编码器的反馈中最典型,比如松下的FP,你观察第一通道的DT9044就是这样。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1415
hailanz
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1415
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2001/6/3 19:25:00
#4楼
它是什么现象自己亲自去作一个测试程序,一监控结果就
它是什么现象自己亲自去作一个测试程序,一监控结果就出来了,大多数情况还是象SINAN
说的那样的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2001/6/5 10:27:00
#5楼
我以上说的是高速计数通道的值的情况,别混淆。
我以上说的是高速计数通道的值的情况,别混淆。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    