您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:7个,阅读:3581 [上一页] [1] [下一页]
863
daidai
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2002/2/22 9:40:00
#0楼
三菱PLC FXON应用问题
我用三菱 FXON 控制一步进电机作卷绕动作,每一输入信号驱动步进电机走4到5步。输入信号频率基本稳定,但由于其它计算的原因,输出4或5步是随机的。在使用PLSY 指令时,如何确定输出频率?请兄弟们不吝赐教。THANKS!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/2/22 21:33:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
863
daidai
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2002/2/23 10:29:00
#2楼
电机动作会很不平顺。
电机动作会很不平顺。
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2002/2/25 15:02:00
#3楼
你的电机是什么牌子,工作区是低频区吗,或负载太大,
你的电机是什么牌子,工作区是低频区吗,或负载太大,电机可能有大小步的问题。
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/2/26 14:24:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
863
daidai
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2002/2/26 14:28:00
#5楼
The above is my reply.THA
The above is my reply.THANKS for the following reply.
863
daidai
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2002/2/27 15:45:00
#6楼
还有一计算问题,如 3.14*0.12/2
还有一计算问题,如

3.14*0.12/25.4,

如果分子分母同乘 10000,则分母大于数据寄存器 D 的最大寄存值。对于入门级的机子,有没有能够较精确地进行类似以上运算的办法?
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2002/2/27 18:29:00
#7楼
你能用32位元的数据寄存器,相应用32位的指令,或
你能用32位元的数据寄存器,相应用32位的指令,或者换机子(三菱的FX-2N,松下的FP0都可做浮点运算)。