您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:15070 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
897
cookey
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2002/8/23
发站内信
发表于:2002/8/24 0:33:00
#20楼
打火?电流多大?不然就是触点脏,搽搽就OK了
打火?电流多大?不然就是触点脏,搽搽就OK了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1101
lck
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2002/7/25
发站内信
发表于:2002/8/24 20:05:00
#21楼
欧姆龙继电器有自带RC的,可选这种.不过要确认容量
欧姆龙继电器有自带RC的,可选这种.不过要确认容量够用(你是带动什么负载那?个负载对容量选择有要求)
 不过,是负载的问题较大.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-280
匿名
文章数:-152
年度积分:48
历史总积分:-280
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/8/24 21:45:00
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-280
匿名
文章数:-152
年度积分:48
历史总积分:-280
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2002/8/24 21:49:00
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
946
yss-100
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2002/9/8
发站内信
发表于:2002/9/12 9:34:00
#24楼
所有在我楼上的房客听着------不问清楚带何负载
所有在我楼上的房客听着------不问清楚带何负载,带个感性负载当然要打火了。用RC呗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2099
godspeed 版主
文章数:428
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2001/10/16
发站内信
发表于:2002/9/15 2:07:00
#25楼
可以使用消弧电容吧
可以使用消弧电容吧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3281
2066825
文章数:787
年度积分:50
历史总积分:3281
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2002/9/15 12:17:00
#26楼
yss-100你好,怎么我们成了房客,难道你是开旅
yss-100你好,怎么我们成了房客,难道你是开旅馆的?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
877
关田
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:877
注册时间:2002/9/16
发站内信
发表于:2002/9/16 15:50:00
#27楼
负载较大,如果经常更换的话。可以更换较大容量的中间
负载较大,如果经常更换的话。可以更换较大容量的中间继电器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
927
yzl
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2002/9/16
发站内信
发表于:2002/9/19 11:49:00
#28楼
1.负载较大可以更换大容量的中间继电器. 2.用
1.负载较大可以更换大容量的中间继电器.
2.用小型接触器取代。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1214
zctsr
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1214
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2006/12/30 22:48:00
#29楼
以下是引用outdate在2001-8-2 18:13:00的发言:
应该是将触头并联吧,串联有什么用。实际上如果没有超过额定电流,而且动作频率不是很高的话,应没问题。这种情况有见过。