您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:19个,阅读:6127 [上一页] [1] [2] [下一页]
-328
匿名
文章数:-150
年度积分:50
历史总积分:-328
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2001/8/4 21:07:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1601
SGH
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1601
注册时间:2001/3/15
发站内信
发表于:2001/8/6 12:23:00
#11楼
楼上:你的37KW电机没有满负荷运行吧?否则三菱3
楼上:你的37KW电机没有满负荷运行吧?否则三菱30KW变频器一定过载。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
887
aming934
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2001/9/11
发站内信
发表于:2001/9/16 20:18:00
#12楼
我用22KW的变频器控制30KW的电机好象也没事。
我用22KW的变频器控制30KW的电机好象也没事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
846
txf521
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:846
注册时间:2001/9/20
发站内信
发表于:2001/9/20 14:03:00
#13楼
可以,但还要看水泵的阻力-功率曲线,问题关键在于工
可以,但还要看水泵的阻力-功率曲线,问题关键在于工艺上流量值计算后是否大于220KW.否则运行后不能满足工艺要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
909
hhlcl
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2004/11/6
发站内信
发表于:2004/11/6 19:12:00
#14楼
可以直接转换不需延时我做过。如果是一拖多的,你可以买个扩展板就可以自动转换了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/11/23
发站内信
发表于:2005/1/15 16:20:00
#15楼
应该没问题
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1320
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/1/17 13:05:00
#16楼
to楼主:变频切换为工频时要注意切换时间越短越好,否则就相当于重新启动了。一般用软启动器可以变频和工频同时接通,所以不用考虑切换时间,但是软启动器并不能完全软启(启动电流还是有额定电流的3倍左右)
to laoda:变频能切为工频,但是工频切换变频要注意延时,因为当你把工频停下后,电机由于惯性还会高速转动,所以在停止工频的瞬间电机处于发电状态,这时你把变频器接通,就相当于给变频器反加一电压,所以肯定会报警。所以一般很少用到工频切为变频!
1408
xu9742
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2005/1/17 13:19:00
#17楼
我同意楼上的说法,但我要补充的是:由工频切换到变频时可以让切换的时间适当加长,至于多长时间由工艺决定,如果工艺不允许的话,我想只能适当调整变频器的参数,如果配合好的话可以实现。

[此贴子已经被作者于2005-1-17 13:26:28编辑过]
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/11/23
发站内信
发表于:2005/2/7 2:17:00
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1320
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/2/10 14:37:00
#19楼
to laoda:
不用谢,大家都是讨论问题。我实际测量过,因为我原来也是做楼宇供水的,大都是一台变频器拖四台水泵,所以要用到切换。我让一台水泵工频启动,然后切换到变频,在这一瞬间用万用表去测量接变频器侧的那个接触器,电压有180V多,而且万用表有一个反应时间的问题,所以这个电压可能会比180V更高(当然具体还跟电机功率有关,我测量的电机为15KW)。还有你们说的那个延时,理论上延长时间让反生电动势消失后再接变频是可以的。但是绝对不至于你用的10ms那么短,要知道接触器吸合的反应时间都可能不只这么长! 但是要考虑到如果你延时太长,那么水泵的动能损失太多,这样可能造成瞬时无水可用(我就做过这样的例子,那个水管不保压,而且用户用水量大,就是切换的瞬间,因为变频器启动要一定的加速时间,在这短短的几十秒内用户可能没水用。但是有的写字楼是不允许这样的情况发生的)。所以建议你不要用工频切换为变频。