您现在所在的是:

电工技术

回帖:160个,阅读:103893 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
* 帖子主题:

电机电缆选择

1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/8/6 7:55:00
#0楼
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考)
2.2K一下=1平方毫米
3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米
7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米
18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米
37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米
75K=35平方毫米
90K=50平方毫米
110K=75平方毫米




我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1037
hylu
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:2003/8/18
发站内信
发表于:2003/8/18 14:22:00
#1楼
不尽然,还要视电机的额定电压而定,大功率电机通常都会是高压电机。
不知楼上仁兄以为然否?
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/8/20 6:22:00
#2楼
当然!
要考虑的还有很多,高压电机还有6000V和10KV之分。再开考虑还有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规 。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
938
MEIJIZHOU
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2003/8/23
发站内信
发表于:2003/8/24 10:05:00
#3楼
75KW电机须平方毫米,132KW电机须平方毫米.
905
chencgcom
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2004/6/29
发站内信
发表于:2004/6/29 10:52:00
#4楼
长时间运行线温度不高么?
926
gogogogo
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2004/6/29
发站内信
发表于:2004/6/29 14:16:00
#5楼
与环境温度有关系,与是否穿管有关系,不过还是顶!
921
hehei
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/3/11
发站内信
发表于:2005/3/15 9:40:00
#6楼
谢谢楼主!
110KW以上的没有了吗?
917
jian_162
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/7/20
发站内信
发表于:2005/8/9 17:24:00
#7楼
值得顶


908
lunan
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/6/2
发站内信
发表于:2005/8/10 16:08:00
#8楼
可以,当然是低压。220kW及以上一般做成高压的。
977
秋风故里
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/7/30
发站内信
发表于:2005/8/10 19:48:00
#9楼
我想楼主所说的肯定是普通电机了,不过我觉得110KW用75的线可惜了,这么短的距离有50的线可以用了,我就用过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009