* 帖子主题:

电机电缆选择

1024
worldtex
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2003/10/31
发站内信
发表于:2005/10/10 17:54:00
#10楼
其实电缆的截面积应该跟负荷电流关系吧,电缆生产商一般根据电缆的直流电阻计算电缆截面积的
1185
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2005/10/11 22:11:00
#11楼
谢谢楼主。请问楼主9台11OKW变频电机的进线柜的线应该用多粗的?
5689
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:50
历史总积分:5689
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/10/11 22:58:00
#12楼
以下是引用ONLOOKER在2005-10-11 22:11:00的发言:
谢谢楼主。请问楼主9台11OKW变频电机的进线柜的线应该用多粗的?
240平方.持续负载时电缆温升不到70度.
不懂可以学!
1190
jeetkundone
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:1190
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/10/12 10:07:00
#13楼
还是有价值的
1185
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1185
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2005/10/12 19:09:00
#14楼
谢谢13楼的兄弟,但一根240好象不够吧?9台110KW电机同时工作,额定电流2000A,用一根240,够吗?
1027
ip
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2005/10/12 22:03:00
#15楼
以下是引用ONLOOKER在2005-10-11 22:11:00的发言:
谢谢楼主。请问楼主9台11OKW变频电机的进线柜的线应该用多粗的?
两根VV3*120+1*70并接
959
vvorks
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2005/11/6
发站内信
发表于:2005/11/6 11:17:00
#16楼
不错
1003
lytaotao
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2005/4/3
发站内信
发表于:2005/11/27 15:35:00
#17楼
又张了见识,谢谢,不过我想问一下,如果在起重设备中,频繁启动应该怎么选者那?是不是要加大一级那???????
953
panbin140520
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/12/3
发站内信
发表于:2005/12/10 21:37:00
#18楼
楼上老兄问的好,我也是搞起重行的,由于在不同工作制的情况下.
帮帮忙!!!
1001
新疆的徒弟
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2005/12/7
发站内信
发表于:2005/12/11 0:02:00
#19楼
我在实际里一般习惯根据电机的实际电流来计算。上面的匹配很实用。
9台110KW的变频用两根VV120X3+1X150的应该是小了。