6963
YS-W
文章数:2333
年度积分:1298
历史总积分:6963
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/10/18 15:52:31
#0楼
附件 微信图片_20100112110608.jpg

这单板机是冷水机组用的,通讯(TX \RX)应该是232通讯吧,连接一显示屏。现在是通过显示屏可以控制设备开机、关机没问题,开机与关机信号也是通过屏走通讯到单板机控制,但是屏却一直显示水温是0度,且屏跳出ER09(通讯不良)故障信号。后将同型号设备的屏换过来是正常的,说明原屏有问题。
现在就是不明白屏与单板机之间通讯如果有故障?为什么能控制开机与关机?

41656
知道一点
文章数:24087
年度积分:1381
历史总积分:41656
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/10/18 18:59:26
#1楼
没将问题屏装好地方试试?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30097
goldage
文章数:16561
年度积分:1615
历史总积分:30097
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/10/18 21:38:16
#2楼
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
6963
YS-W
文章数:2333
年度积分:1298
历史总积分:6963
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/10/19 8:41:40
#3楼
以下是引用goldage在2026/10/18 21:38:16的发言:
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
请楼上详细讲解一下,屏与板机只有2线通讯,而且开机与关机都是通过屏来控制的。难道说通讯线除了通讯作用还可以进行开关信号传递吗?
47536
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2464
历史总积分:47536
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/10/19 9:29:34
#4楼
以下是引用YS-W在2026/10/19 8:41:40的发言:
以下是引用goldage在2026/10/18 21:38:16的发言:
不奇怪的,开关机信号可以不走通讯的
请楼上详细讲解一下,屏与板机只有2线通讯,而且开机与关机都是通过屏来控制的。难道说通讯线除了通讯作用还可以进行开关信号传递吗?


有没有看清楚到底有几条线,如果是2条,应该是485通讯,232是3条线的
大家一起学习
21174
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:908
历史总积分:21174
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/10/19 10:19:04
#5楼
读的通讯有错误. 也许.
可以监控一下通讯的报文. 两个屏对比.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6963
YS-W
文章数:2333
年度积分:1298
历史总积分:6963
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/10/19 12:04:30
#6楼
以下是引用YXBK在2026/10/19 9:29:34的发言:
总共4根线,两根电源正负极,两根上标着RX、TX.
47536
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2464
历史总积分:47536
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/10/19 16:51:39
#7楼
以下是引用YS-W在2026/10/19 12:04:30的发言:
很有可能如5楼所说,可以发送出去,但不能接收
大家一起学习
565
微鑫科技
文章数:1330
年度积分:565
历史总积分:565
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/10/23 2:00:37
#8楼
这是哪个神人做的板子啊,这个好像是日本的单片机?这种单片机估计非常便宜,在普通的全自动洗衣机控制上常见。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
28539
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1499
历史总积分:28539
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/10/23 8:35:51
#9楼
看来是没有完全通讯成功 也可以控制的